접지봉 및 접지선에 대해 설명으로 틀린 것은?
상세 해설
정답 해설
접지 시스템은 안전과 성능에 매우 중요합니다. 접지봉은 동결심도(frost depth)를 고려하여 최소 지면으로부터 75cm 이상의 깊이로 매설해야 합니다. 25cm는 너무 얕아 동결 시 접지저항이 급격히 증가할 수 있습니다. 접지봉 간격은 접지봉 길이의 2배 이상 이격하여 상호 간섭(접지저항의 중첩 효과)을 방지합니다. 접지선은 연동연선(annealed copper stranded wire)을 사용하여 유연성과 전도성을 확보하고, 강전류를 안전하게 대지로 방전시킬 수 있는 충분한 굵기를 사용합니다.
접지봉 매설 깊이 핵심: 25cm가 아니라 75cm 이상! 시험에서 숫자를 바꿔 출제합니다. 접지저항을 낮추는 방법: 깊이↑, 접지봉 병렬 설치(간격 2배 이상), 접지저항 저감제 사용. 접지선 재질: 연동연선.
오답별 해설
1. 접지선은 강전류를 대지로 안전하게 방전시킬 수 있는 굵기를 사용한다
접지선은 낙뢰 등 강전류가 흐를 수 있으므로, 이를 대지로 안전하게 방전시킬 수 있는 충분한 굵기(단면적)를 사용하는 것은 올바른 설명입니다.
2. 접지봉 간격은 접지봉 길이의 최소 2배 이상 이격하여 설치한다
접지봉 간격을 접지봉 길이의 최소 2배 이상 이격하는 것은 각 접지봉의 접지저항 영역이 겹치지 않도록 하여 병렬 접속 효과를 최대화하기 위한 올바른 기준입니다.
4. 접지봉이 리드선과 접지봉 간을 연결하는 접지선은 연동연선을 사용한다
접지봉과 리드선 간 연결에 연동연선을 사용하는 것은 올바릅니다. 연동연선은 부식에 강하고 전도성이 좋으며, 유연하여 시공이 용이합니다.