HamPass
HamPass
1급 전파공학전원설비빈출 낮음부정형 문제

접지봉 및 접지선에 대해 설명으로 틀린 것은?

1
접지선은 강전류를 대지로 안전하게 방전시킬 수 있는 굵기를 사용한다
2
접지봉 간격은 접지봉 길이의 최소 2배 이상 이격하여 설치한다
3
접지봉은 지하 25cm 이상 깊이로 지역별 동결심도를 고려하여 매설한다
4
접지봉이 리드선과 접지봉 간을 연결하는 접지선은 연동연선을 사용한다

상세 해설

정답 해설

접지 시스템은 안전과 성능에 매우 중요합니다. 접지봉은 동결심도(frost depth)를 고려하여 최소 지면으로부터 75cm 이상의 깊이로 매설해야 합니다. 25cm는 너무 얕아 동결 시 접지저항이 급격히 증가할 수 있습니다. 접지봉 간격은 접지봉 길이의 2배 이상 이격하여 상호 간섭(접지저항의 중첩 효과)을 방지합니다. 접지선은 연동연선(annealed copper stranded wire)을 사용하여 유연성과 전도성을 확보하고, 강전류를 안전하게 대지로 방전시킬 수 있는 충분한 굵기를 사용합니다.

학습 팁

접지봉 매설 깊이 핵심: 25cm가 아니라 75cm 이상! 시험에서 숫자를 바꿔 출제합니다. 접지저항을 낮추는 방법: 깊이↑, 접지봉 병렬 설치(간격 2배 이상), 접지저항 저감제 사용. 접지선 재질: 연동연선.

오답별 해설

1. 접지선은 강전류를 대지로 안전하게 방전시킬 수 있는 굵기를 사용한다

접지선은 낙뢰 등 강전류가 흐를 수 있으므로, 이를 대지로 안전하게 방전시킬 수 있는 충분한 굵기(단면적)를 사용하는 것은 올바른 설명입니다.

2. 접지봉 간격은 접지봉 길이의 최소 2배 이상 이격하여 설치한다

접지봉 간격을 접지봉 길이의 최소 2배 이상 이격하는 것은 각 접지봉의 접지저항 영역이 겹치지 않도록 하여 병렬 접속 효과를 최대화하기 위한 올바른 기준입니다.

4. 접지봉이 리드선과 접지봉 간을 연결하는 접지선은 연동연선을 사용한다

접지봉과 리드선 간 연결에 연동연선을 사용하는 것은 올바릅니다. 연동연선은 부식에 강하고 전도성이 좋으며, 유연하여 시공이 용이합니다.