교류를 측정할 수 없는 계기는?
상세 해설
정답 해설
가동선륜형은 가동코일형(moving coil type, D'Arsonval type)의 다른 이름입니다. 이 계기는 영구자석 자계 내에서 코일에 흐르는 직류 전류에 의한 전자력(토크)으로 지침을 편향시킵니다. 교류를 인가하면 매 반주기마다 토크 방향이 반전되어, 기계적 관성으로 지침이 따라가지 못하고 평균 토크가 0이 되어 지시하지 않습니다. 따라서 DC(직류) 전용이며 교류 측정이 불가능합니다. 교류를 측정하려면 정류기(rectifier)를 추가한 정류형 계기로 변환해야 합니다.
교류 측정 불가 = 가동코일형(가동선륜형). 이유: 영구자석 자계 → AC에서 평균 토크 = 0. AC/DC 겸용: 가동철편형, 전류력계형, 열전형, 정전형. DC 전용: 가동코일형. 시험에서 '가동선륜형'이라는 용어가 나와도 '가동코일형'과 같다는 것을 알아야 합니다.
오답별 해설
1. 열전대형
열전대형 계기는 전류의 열효과()를 이용하므로 DC, AC(저주파~고주파) 모두 측정 가능합니다. 특히 100MHz 이상의 고주파 교류 측정에 최적입니다.
3. 가동철편형
가동철편형 계기는 코일에 흐르는 전류가 만드는 자계에 의해 철편이 흡인/반발되는 원리이며, 토크가 에 비례하므로 교류에서도 항상 같은 방향의 토크가 발생하여 AC/DC 모두 측정 가능합니다.
4. 전류력계형
전류력계형(electrodynamometer) 계기는 고정코일과 가동코일 사이의 전자력을 이용하며, 토크가 두 전류의 곱에 비례하므로 AC/DC 모두 측정 가능합니다. 전력계, 역률계에 널리 사용됩니다.